防水套管安装问题

发布于:2012-02-07 18:29:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人现在北京体育大学搞两栋楼的施工.在预埋套管时遇到以下两个问题:
1.套管长度没有严格按照图集规定和墙的厚度相等,而是每端减少了2~3mm(即套管总长比墙厚少5mm左右),为的是防止套管一旦稍微放偏,影响结构施工合模.这是我们公司的习惯做法,但是监理在验收时坚持要求套管长度等于墙的厚度.
2.柔性防水套管两端的法兰一定要出墙吗?我做的时候是基本和墙平的,监理同样以和图集不符为由,不通过验收.关于这个问题我和编制国标图集02S404的设计院咨询过,他们说可以不用出墙.大家在施工中是怎么处理的?如果采取先装刚性防水套管,两端法兰后焊的方式就不能达到双面施焊的要求.
  请各位前辈指点.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jiaozuomacun
    jiaozuomacun 沙发
    这主要是简历不懂施工,现在的监理一般是*先监后理*
    2012-02-12 18:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • dxm-6608
    dxm-6608 板凳
    2012-02-10 10:29:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于给水设计秒流量公式的疑惑

大家好,本人进入设计行业短短一年半的时间,有个问题需要请教大家!恳请各位帮忙!建规上设计秒流量q=0.2α√N ,就是这个公式,键盘上不容易操作。这个公式下面有几条注释,其中一条是:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管道,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的q附加1.20L/S的流量后,为该管段的给水设计秒流量。GB50015-2003规范上列出的大便器当量为:冲洗水箱浮球阀 当量为0.5;延时自闭式冲洗阀 6.00。由此,我产生了一个疑问,既然注释里面说按0.5取值计算,那么当量表里面规定的6.00还有什么意义呢。这个问题问过师傅,可是俺的记性实在太差,忘记了!现在又去问师傅,师傅也想不起来,谁能帮忙解释解释呢?好纠结哦!谢谢各位了!