土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于给水设计秒流量公式的疑惑

关于给水设计秒流量公式的疑惑

发布于:2012-02-07 16:00:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,本人进入设计行业短短一年半的时间,有个问题需要请教大家!恳请各位帮忙!
建规上设计秒流量q=0.2α√N ,就是这个公式,键盘上不容易操作。这个公式下面有几条注释,其中一条是:有大便器延时自闭冲洗阀的给水管道,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到的q附加1.20L/S的流量后,为该管段的给水设计秒流量。GB50015-2003规范上列出的大便器当量为:冲洗水箱浮球阀 当量为0.5;延时自闭式冲洗阀 6.00。由此,我产生了一个疑问,既然注释里面说按0.5取值计算,那么当量表里面规定的6.00还有什么意义呢。这个问题问过师傅,可是俺的记性实在太差,忘记了!现在又去问师傅,师傅也想不起来,谁能帮忙解释解释呢?好纠结哦!谢谢各位了!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    其它会用到,你也自已答了
    2012-03-05 19:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • xianjia3169
    xianjia3169 板凳
    学习了
    2012-03-05 17:12:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管径DN100(含)以上的给水衬塑复合钢管,连接方式是什么:丝接?法兰?还是卡箍?

请教:管径DN100(含)以上的给水衬塑复合钢管,连接方式是什么:丝接?法兰?还是卡箍?

回帖成功

经验值 +10