土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】10KV 主变开关总是无故跳闸是什么原因

【讨论】10KV 主变开关总是无故跳闸是什么原因

发布于:2012-02-07 16:16:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV主变开关总是无故跳闸,掉牌显示是过流故障,可跳闸时没有带任何负荷,变压器空载运行。变压器容量800KVA。跳闸发生比较随机,有时候几个月一次,有时候一个月一两次。检查变压器外观无任何故障迹象(还没有做过耐压试验,过几天再做),请大家帮忙给分析分析是哪的原因。开关柜及二次接线煤尘较多,有一段时间没做清扫了,会不会跟这有关?但我看过二次接线及端子排了,虽然尘土较多,但还不至于引起线间的连电故障。还有不是开关自身的问题,因为已经更换过开关备件了,问题没有得到解决。很迷茫,请大家帮帮我。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lhb15252089982
    同意楼上各位观点。尤其是在阴雨天,就特别容易发生此类故障。
    2012-02-20 11:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • cairuoxi
    cairuoxi 板凳


    此意见给了鄙人不少提示,谢谢啦
    2012-02-20 10:00:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热压焊机这样配电可以吗?

目前有6台热压焊机,功率 3KW/台 220V 配电:6台*3KW=18KW 18KW*4.5A=81A 81/3=27A 总开关选择 3P 32 A 分开关 1P+N32A 3个一个分开关控制两台热压焊。 不知道这样计算对不对,请帮忙,多谢

回帖成功

经验值 +10