土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热压焊机这样配电可以吗?
目前有6台热压焊机,功率 3KW/台 220V

配电:6台*3KW=18KW

18KW*4.5A=81A 81/3=27A

总开关选择 3P 32 A
分开关 1P+N32A 3个

一个分开关控制两台热压焊。 不知道这样计算对不对,请帮忙,多谢

全部回答(8 )

  • fgw00123
    你的意思是总开关选择 3P80A 的 ,分开关用1P+N16A的 6个?
    2012-02-08 16:38:08 来自 PC 评论 举报
  • 任逍遥
    总开关32有点小,选40的差不多了,选80的太大了
    2012-02-08 12:20:08 来自 PC 评论 举报