热压焊机这样配电可以吗?
热压焊机这样配电可以吗?
目前有6台热压焊机,功率 3KW/台 220V
配电:6台*3KW=18KW
18KW*4.5A=81A 81/3=27A
总开关选择 3P 32 A
分开关 1P+N32A 3个
一个分开关控制两台热压焊。 不知道这样计算对不对,请帮忙,多谢
发布于
2012-02-07 15:49:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
fgw00123
你的意思是总开关选择 3P80A 的 ,分开关用1P+N16A的 6个?
2012-02-08 16:38:08
来自 PC
评论
举报
任逍遥
总开关32有点小,选40的差不多了,选80的太大了
2012-02-08 12:20:08
来自 PC