发布于:2012-02-07 10:44:07
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
《高层民用建筑没计防火规范》关于火灾延续时间:商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
条文说明:本条规定高级旅馆,重要的档案楼、科研楼,一、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼,一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库的火灾延续时间采用3.00h;其它高层建筑的火灾延续时间按2.00h计算。当上述建筑物设有自动喷水灭火设备时,火灾延续时间可按1.00h计算,因为1.00h后未能将火扑灭,自动喷水灭火设备将被大火烧坏,不能再用或者灭火效果大减。
那设有消火栓和喷淋的所有建筑火灾延续时间都按1.00h计吗?消防水池的水量也可以按1.00h计吗?
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1480036320500
沙发
火灾延续时间和耐火极限是一个意思吗
2016-12-20 11:19:20
赞同0
-
陈广辉67
板凳
我对火宅延续时间是这样理解的:发生火灾后,火灾持续燃烧的时间。消火栓系统的这个时间呢是有规定的,看《消规》3.6.2表确定。喷淋的火灾延续时间都是1.0h小时,原因就大家说的,火灾会把喷头烧毁掉。消防用水量就是:设计流量*火灾延续时间
2016-09-28 14:23:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报