仓库危险级:II级。喷淋消防水量会是90L/S吗?
仓库危险级:II级。喷淋消防水量会是90L/S吗?
仓库危险级:II级。喷淋消防水量会是90L/S吗?
发布于
2012-02-07 09:49:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zhangxf1116
有,这个数据貌似很大,危险等级高的物流仓库基本都要这个数,如果有货架的高架仓库,比这个还要大,通过规范,计算出来多少就是多少,貌似没有什么悬念。
2012-02-17 09:27:17
来自 PC
评论
举报
duping81
喷淋水量是多少是计算出来的,但前提是要满足作用面积内的喷水强度!
作用面积X喷水强度X系数 这种算法只是估算。
2012-02-15 01:00:15