土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空调侧水泵控制问题

空调侧水泵控制问题

发布于:2012-02-07 09:06:07 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
各位好,我现在手上一个项目,有5台机组,其中两台带热回收功能,另外三台中的两台具有蓄冰功能,设计院的工艺流程图上显示,在空调侧设计了六台变频水泵作为空调侧的循环泵,同时在空调侧供水有温度,压力检测仪表,在空调侧回水管道上有温度,压力,流量检测仪表,请问,负载变大,供水压力差,和温度差值如何变化,为什么呢,???
当温差和压力变化的时候,变频水泵如何调节,?、
谢谢各位帮忙解答?

[ 本帖最后由 simples2010 于 2012-2-7 09:09 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ahvrv
    ahvrv 沙发

    温度差,是主机内有感知的温度传感器自动调节。换句话说,温差大,主机会全开启。温差小了,主机会间歇或者关闭部分。而水泵会根据管道内的压力,由压力变送器发出4-20mA电流调节运行频率,达到恒压。全负荷时,水泵会以工频运行。

    [ 本帖最后由 ahvrv 于 2012-2-14 13:38 编辑 ]
    2012-02-14 11:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • simples2010
    simples2010 板凳
    等待高手详细解答!
    2012-02-14 08:36:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.67 万条内容 · 414 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带热回收热泵机组问题

我现在操作的一个项目中,五台热泵机组,其中有两台带热回收功能,就是提供生活热水,就是热回收冷凝器出口接到热水储水罐,同时另外一个冷凝器也和地源侧管道相连接,我想问的是热回收冷凝器和另外一个冷凝器能不能同时工作,还是只能有一在工作,冬季能不能提供热水?谢谢各位 解答!

回帖成功

经验值 +10