土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器柜负荷开关为何老是跳闸!

变压器柜负荷开关为何老是跳闸!

发布于:2012-02-07 08:09:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教!!江湖救急!!!急急急!!!!
一个开闭所户内一台高压进线,PT,还有一台变压器柜下面带油变,因为油变老化!换上了一台干式变,在油变时可以合,分.换上干变后,合闸就跳闸~~~把低压主进开关分断也就是说变压空载也是合不上闸,老跳!!!这是什么原因呢~~~
奇了怪了~~~

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    顶区管,楼主没有把事情弄明白。
    你的变压器用的时综保还是单独差动保护的?
    2012-02-09 00:17:09

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    楼上朋友已经连续在多个帖子灌水了!
    2012-02-08 23:38:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】IT系统下,照明系统应设专用变压器的原因

关于这一条,有两个规范有阐述。第一个是《民用建筑电气设计规范》第4.3.3条第五款:在电源系统不接地或经高阻抗接地,电气装置外露可导电部分就地接地的低压系统中(1T系统),照明系统应设专用变压器。条文说明中没有相关的解释。第二个是《10kV及以下变电所设计规范》第3.3.4条第四款:在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。条文说明:因IT系统的带电部分与大地不直接连接,因此照明不能和动力共用变压器,必须设专用照明变压器。