关于这一条,有两个规范有阐述。
第一个是《民用建筑电气设计规范》第4.3.3条第五款:在电源系统不接地或经高阻抗接地,电气装置外露可导电部分就地接地的低压系统中(1T系统),照明系统应设专用变压器。条文说明中没有相关的解释。
第二个是《10kV及以下变电所设计规范》第3.3.4条第四款:在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。条文说明:因IT系统的带电部分与大地不直接连接,因此照明不能和动力共用变压器,必须设专用照明变压器。

我自己的理解:
第一,是否照明负荷发生单相接地故障的概率要高一些,会降低IT系统供电的可靠性。
第二,是否因为IT系统中的带电部分包括N线(在有N线引出的情况下)与大地不直接连接,照明负荷在三相不平衡的情况下,N线上可能会带上不安全电压。

希望大家参与讨论,帮我解开这个疑惑。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghua450
    wanghua450 沙发
    IT系统中性点不与地直接连接,目的在于提高其供电可靠性,当出现接地时,微量的接地电流首先引起报警,而当第二次接地时才切断电源。而照明电器外壳是不接地的,当发生第一次接地时不会引起报警,而发生第二次接地时才直接引起切断电源,这样就起不到IT系统的效果了。
    2012-03-10 16:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • haozhang0116
    haozhang0116 板凳
    谢谢dianqipanli的解答!我懂了