土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 11g101-1关于锚固长度的问题

11g101-1关于锚固长度的问题

发布于:2012-02-06 11:27:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
先来明白几个概念:
Lab 受拉钢筋锚固长度
LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度

问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;
那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?
这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。

问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?


这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下


假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得


锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04

抗震基本锚固长度为 labe=33×16=528

这样的话 抗震锚固长度怎么比抗震锚固基本长度低了呢?
关于锚固长度问题大家来探讨哈?

解答这两个问题:
问题一:你要弄明白Lab与LabE 的对应关系,应该是这样的LabE=修正系数×Lab,修正系数在一二级抗震是1.15,三级是1.05,四级是1.0。你可以去计算一下,就会发现实际上存在这个等式。11G101-1中提供的表是为了大家方便使用,GB50010-2010中是不存在LabE这个概念的。
问题二:大于5d仍然取0.7;小于3d不做调整,也就是按照1.0。

同时,例题解答也是错误的。应该是这样的:la=0.7×29×16(lab)=324.8 lae=1.15×324.8=373.52

抗震基本锚固长度为 labe=33×16=528

其实现在迷惑的就是为什么抗震锚固长度为什么会小于抗震锚固基本锚固长度,这就需要用混凝土结构设计规范的条文解释一下。看规范的时候去看一下条文说明你就清楚了。



上文紧紧是参考。