土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 11g101-1关于锚固长度的问题

11g101-1关于锚固长度的问题

发布于:2012-02-06 11:27:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
先来明白几个概念:
Lab 受拉钢筋锚固长度
LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度

问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;
那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?
这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。

问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?


这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下


假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得


锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04

抗震基本锚固长度为 labe=33×16=528

这样的话 抗震锚固长度怎么比抗震锚固基本长度低了呢?
关于锚固长度问题大家来探讨哈?

解答这两个问题:
问题一:你要弄明白Lab与LabE 的对应关系,应该是这样的LabE=修正系数×Lab,修正系数在一二级抗震是1.15,三级是1.05,四级是1.0。你可以去计算一下,就会发现实际上存在这个等式。11G101-1中提供的表是为了大家方便使用,GB50010-2010中是不存在LabE这个概念的。
问题二:大于5d仍然取0.7;小于3d不做调整,也就是按照1.0。

同时,例题解答也是错误的。应该是这样的:la=0.7×29×16(lab)=324.8 lae=1.15×324.8=373.52

抗震基本锚固长度为 labe=33×16=528

其实现在迷惑的就是为什么抗震锚固长度为什么会小于抗震锚固基本锚固长度,这就需要用混凝土结构设计规范的条文解释一下。看规范的时候去看一下条文说明你就清楚了。



上文紧紧是参考。
本文由 水分测定仪连续变倍体视显微镜_ X射线荧光光谱仪_ 福禄克热像仪_ Brookfield粘度计_ 三丰千分尺整理

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xingwen8800
    xingwen8800 沙发
    学习了。
    2012-04-20 15:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • abcd3000_0
    abcd3000_0 板凳
    学习了
    2012-03-08 22:45:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关工程质量事故,问题,缺陷类别与常见原因。

有关工程质量事故、问题、缺陷类别与常见原因一、建筑工程事故与质量事故的区别工程事故涵义广泛,包括质量事故、安全事故、灾害事故以及其它事故等许多类别。本文阐述的事故主要指勘察设计或施工错误造成的质量事故和使用不当或火灾造成的工程毁坏事故等,所涉及的工程对象主要是建筑工程,包括工业与民用房屋以及特种结构(构筑物)。不论何种原因造成的建筑工程事故,其处理目标是一致的,诸如建筑物的安全使用,满足使用要求的各种功能,保证建筑物具有足够的耐久性等,同时还应确保建造期的施工安全。各类事故处理原则和基本方法也大同小异,故本文建筑工程施工中最常见的质量事故为主,介绍事故处理的技术和方法。

回帖成功

经验值 +10