土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二类高层屋面设置消火栓稳压泵的原因?

二类高层屋面设置消火栓稳压泵的原因?

发布于:2006-09-07 19:36:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.本工程按二类普通住宅设计。包括 H-29#、H-30#两座公寓楼,地上总建筑面积约 13530m ;地下室建筑面积约 2683m ;建筑总高度为 37.5m。其中地下一层为机动车停车库(战时人防)及设备用房,底层为商品房住宅及配套用房,上部分为商品房住宅。
2、本工程地下室设有 288m 消防专用贮水池及室内消火栓给水加压泵、自动喷淋给水加压泵。

请教:为何在屋面要设置消火栓屋面稳压泵及气压罐。

1157629815644.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wj98329
    wj98329 沙发
    那是不是可以这样理解:如果说屋面消防水池高于消火栓7m以上即可不设,因为消火栓此时以可保持最不利消火栓口静压 0.07Mpa。
    2006-09-07 23:38:07

    回复 举报
    赞同0
  • xinadd
    xinadd 板凳
    设置消火栓稳压泵的主要原因是保证室内消火栓管网内的水压,一般地,如果你的屋顶消防水池的池底较最高层消火栓的标高高7m,也就是较最高层建筑标高高8.1m,则考虑屋顶水箱的水压能够保证最不利点的消火栓的压力能够>=7m,此时可以考虑不做消火栓稳压泵,否则必须做。
    2006-09-07 23:31:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求购设备.急!急!急!急!急!急!急!急!急!

哪位同仁知道什么厂家生产恒液位水力补水装置,请回帖.急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!

回帖成功

经验值 +10