湿式报警阀警铃不响、压力开关不动作的原因?火急!

施工中遇一难题,求解: 水喷淋系统高区(11-14层)湿式报警阀,通过末端试水装置(十四层配水支管处,此时末端显示压力为0.2MP)放水,流量大于每秒两升,放水半个小时警铃不响应,压力开关不动作。高位水箱距十四层配水管大于八米,由高位水箱(已注满水)至湿式报警阀前的管道连接正确,控制阀、止回阀经检查均正常。湿式报警阀水源侧压力为0.75MP,放水后系统侧压力降到0.5MP,警铃一直不报警,压力开关不动作无法启泵。之前,打开试警铃阀试验,警铃动作、压力开关启泵一切正常。此湿式报警阀为外平衡式,外平衡管路已拆除,用丝堵上死。