土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀警铃不响、压力开关不动作的原因?火急!

湿式报警阀警铃不响、压力开关不动作的原因?火急!

发布于:2006-09-07 18:27:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
施工中遇一难题,求解:
水喷淋系统高区(11-14层)湿式报警阀,通过末端试水装置(十四层配水支管处,此时末端显示压力为0.2MP)放水,流量大于每秒两升,放水半个小时警铃不响应,压力开关不动作。高位水箱距十四层配水管大于八米,由高位水箱(已注满水)至湿式报警阀前的管道连接正确,控制阀、止回阀经检查均正常。湿式报警阀水源侧压力为0.75MP,放水后系统侧压力降到0.5MP,警铃一直不报警,压力开关不动作无法启泵。之前,打开试警铃阀试验,警铃动作、压力开关启泵一切正常。此湿式报警阀为外平衡式,外平衡管路已拆除,用丝堵上死。
因此楼验收在既,有请各路高人暂时放下手头之事,指点迷律,不胜感激。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • leeman
    leeman 沙发
    湿式报警阀阀的警铃安装太低,压力开关的出水孔是否被堵,泻水管细了,延时器有赃物堵,查一查
    2007-07-07 17:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhouzhonghua1212
    问题解决了没有啊 是不是选的稳压泵的流量太大,已经能满足一个喷头的放水流量
    2007-07-07 11:37:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓立管可以穿过计算中心机房吗?

消火栓立管可以穿过计算中心吗? 在计算中心机房墙上设一个消火栓,别出无法设,这样可以吗?计算中心不允许用喷淋灭火,消火栓立管穿过算不算无关管道呢?

回帖成功

经验值 +10