土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却泵跟冷却塔高度一样,泵口软接头吸扁怎么解决

冷却泵跟冷却塔高度一样,泵口软接头吸扁怎么解决

发布于:2012-02-04 20:13:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却泵跟冷却塔高度一样(单趟长度为150M),开泵时,泵口软接头吸扁,而且水泵还有噪音,怎样才能解决不吸扁的最简单方法(因为已经完工了投入使用了),请各位大哥赐教

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 枪骑兵81
    枪骑兵81 沙发
    加大水泵进水口管径
    2012-02-15 14:05:15

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    开式冷却水系统,冷却水水泵的回水属于‘自灌式’。冷却塔水位必须高于水泵(吸水条件)
    如果高度差很小,回水的自灌作用就很弱,水泵的吸水条件恶化了(冷却塔水位与水泵之间的高差所决定的水压,不足以克服额定流量流速下从冷却塔到冷却泵之间的管道阻力,最终导致水泵吸水口压力低于大气压,软接吸瘪)
    此时关小水泵出口阀门,降低流量和流速,使管道阻力下降,自然能缓解回水压力过低的现象。但这不能解决流量受限的问题
    根本上来说还是要解决水泵自灌条件,保证冷却泵吸水口压力。
    2012-02-14 22:08:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通提建筑资料

现在做暖通设计,风管穿普通墙和剪力墙,都需要提给建筑洞口大小及位置高度把 我和建筑说 他们不需要 大家说说

回帖成功

经验值 +10