如果高度差很小,回水的自灌作用就很弱,水泵的吸水条件恶化了(冷却塔水位与水泵之间的高差所决定的水压,不足以克服额定流量流速下从冷却塔到冷却泵之间的管道阻力,最终导致水泵吸水口压力低于大气压,软接吸瘪)
此时关小水泵出口阀门,降低流量和流速,使管道阻力下降,自然能缓解回水压力过低的现象。但这不能解决流量受限的问题
根本上来说还是要解决水泵自灌条件,保证冷却泵吸水口压力。