土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 环湖北路临时用电方案

环湖北路临时用电方案

发布于:2012-02-03 21:34:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
临时用电施工方案
一、 工程概况
合肥市滨湖新区环湖北路(重庆路-十五里河桥)工程施工二标段位于合肥市滨湖新区,起点为重庆路,终点为十五里河桥,施工桩号0+57.028-9+65,道路全长907.972m(其中含桥长132m),双向4车道。
路基横断面形式为:1.75米土路肩+2×3.75米行车道+0.5米双黄线+2×3.75米行车道+1.75米土路肩。路面结构为:4㎝AC-13C细粒式沥青混凝土(SBS改性)、5㎝AC-16C中粒式沥青混凝土(SBS改性)、7㎝AC-20C中粒式沥青混凝土、乳化沥青下封层、透层、18㎝水泥稳定碎石垫层、玻纤格栅满铺、18㎝水泥稳定碎石垫层、20㎝厚10%石灰土底基层、玻纤格栅满铺、路床。
桥跨布置为:36m+60m+36m,上部结构采用变截面预应力混凝土连续箱梁。主梁墩顶处梁高3.5m,跨中梁高2.0m,梁高采用抛物线变化。箱梁采用单箱三室,悬臂长度2.0m,边室宽5.3,中室宽5.4m。腹板宽度由跨中50㎝变化至墩顶65㎝,底板厚度由宽中30㎝变化至55㎝.墩顶处中横梁宽2m,端横梁宽2m。
二、 电气设计施工
(一)临时供电方案
本工程施工战线较长,土方采用机械化施工不需用电,道路工程用电量较小。主要施工用电点为十五里河桥、水泥搅拌桩等。本工程十五里河桥段电量相对较大,经勘察了解,附近有10kv高压线路,可使用系统电源。其他从用电量、用电周期及接线难易考虑,采用移动式发电机来解决施工用电。
1、供电系统的确定
施工现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电方式供电。
本设计中临时供电方式选择放射式与树干式相结合的供电方式,根据实际施工场地布置,
2、配电箱设置
本方案临时供电配电箱设置为三级配电,两级漏电保护,设备实行“一机、一闸、一漏、一箱”。
3、保护方式的确定
现场临时供电系统采用保护接零方式;
重复接地:根据临时用电规范要求,在配电柜及中间分配箱,未端分配电箱均要做一组重复接地R地≤4Ω;
防雷接地:搅拌桩机、旋挖桩机等高大设备必须做防雷接地。
(二)设计计算内容
本设计主要开关设备及各段干线电缆的型号、规格以及确定施工现场用电平面布置,但实际施工时,应充分利用原有设备、材料,以节约开支。
本设计计算结果为材料型号最小值可以根据实际情况酌情变动,但应保证所用线材的允许载最大于或等于设计要求,并应保证所使用的设备开关能可靠动作。
本设计中要求现场完全按三级配电保护执行,计算中不再选择由分配箱至开关箱的线路型号,以及开关箱至设备的线路型号,要求现场安装时遵循以下几点要求:
1、三相设备计算电流按设备容量乘2得出的经验电流值,选按近而且较大值来确定开关箱型号以及开头箱前后线路型号。
2、单相设备计算电流,按设备的容量与电压(220V)的比值确定。
3、开关箱必须装隔离开关和漏电保护器,漏电保护器额定漏电动作电流按规范选择,若设备不需要零线时则装PE端子板,否则需设N和PE端子板。
(三)用电设备总容量计算及变压器选择
由施工组织设计的需用(拟进场)设备单台套计划表及现场实际情况可知施工现场各施工点用电设备总量,详见下表:
序号 施工点名称 设备名称
110 功率(kw)
备 注
1 十五里河桥段 538.5KW
1) 钢筋切割机5台 5.5KW/台
2) 钢筋弯曲机5台 4KW/台
3) 钢筋对焊机5台 10KW/台
4) 直螺纹压焊机3台 6KW/台
5) 排水、照明 60KW/台
6) 电焊机6台 0.5 KW/台
7) 钢筋调直机2台 7.5KW/台
8) 振动泵20台
电焊机、对焊机 1.1KW/台
9) 平板振动器4台 1.5KW/台
2 搅拌桩施工 搅拌桩机2台 100KW/台

1、用电量计算

1)新民站
∑P总
=387KVA
其中:
∑P总 — 工地总用电量(KW)
K — 备用系数,取1.05
∑P1 — 动力设备额定输出功率总和(KW)
∑P2 — 工地照明用电量总和(KW)
n — 动力设备效率,取0.85
cos — 功率因数,取0.9
K1 — 动力设备同时率,取0.65
K2 — 动力负荷系数,取0.7
K3 — 照明时同时使用率,取0.8
经计算结果可知,供电容量为387KVA,选取变压器容量为400KVA 能够满足施工用电需求。
根据上表及计算,新民站闸施工点从附近的10kv高压输电线路400kVA变压器可以满足施工用电要求;
其它各施工点配备的62kw柴油发电机可以满足该点的施工用电需求。
2、临时供电线路(以下各条线路的负荷均包含该处的施工照明等各种必须使用的用电器的容量)
(1)新民站闸施工点,采用系统电。
根据施工组织设计的安排和现场实际用电情况,由施工点变压器接出各线路供电电缆见下表:
(回路电流计算式 K值取1.0)
序号 施工点名称 功率(kw)
回路电流
110 电缆选用
1) 钢筋切割机5台 5.5KW/台 50A vv3×70+2×35mm2
2) 钢筋弯曲机5台 4KW/台 35A
3) 钢筋对焊机5台 10KW/台 85A
4) 直螺纹压焊机3台 6KW/台 30A
5) 排水、照明 60KW/台 100A
6) 电焊机6台 0.5KW/台 6A
7) 钢筋调直机2台 7.5KW/台 26A
8) 振动泵20台
电焊机、对焊机 1.1KW/台 40A
9) 平板振动器4台 1.5KW/台 12A
10) 搅拌桩机2台 100KW/台 340A
合计 724 A

各回路设漏电保护器一台,现场所有施工用电设备外壳均有保护接地设施,并有多处重复接地。
(2)其它施工点,采用柴油发电机。
根据施工组织设计的安排和现场实际用电情况,最大用电负荷为50kw,自发电机处采用250A漏电保护器出线,线路为vv3×25+2×16mm2铜芯电缆供电。
(四)施工安全措施
1、电缆线路敷设
电缆采用五芯电缆,敷设前必须进行测试,要求其绝缘电阻值大于10MΩ
2、配电箱、开关箱设备
严格执行三级配电二级保护,实行“一机、一闸、一漏、一箱”,严禁一闸多用。开关箱内除应设过负荷及短路装置外,还必须设置隔离
开关及漏电保护器,且漏电开关应装设在电源隔离开关的负荷端。漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86的要求,一般环境的漏电保护器其额定漏电动作电流不得大于30mA,额定动作漏电动作时间应小于0.1s,比较潮湿的地方漏电动作电流不得大于15 mA ,如水泵和插入式振动器都必须使用漏电动作电流不得大于15 mA的漏电开关,所有用电设备的金属外壳必须可靠地接至PE线上。固定电气设备应作防雨防淹措施。要求设备停用1小时以上的必须拉闸断电上锁。
3、现场照明
现场照明回路必须与动力回路分开,且应单独设置闸箱及漏电保护器。现场卤灯的金属外壳应做保护接零。电缆应绝缘性能良好,无破皮老化现象。单相回路电流不得超过15A。
4、现场临时供电检查与巡视
必须建立对现场临电的检查制度,要求每周必须对现场临电做一次定期检查并做好记录,设备安装后必须进行绝缘测试,然后每月对重要设备做一次测试,雨后增加一次测试并做好记录。塔吊防雷接地以及各配电箱的重复接地安装后进行测试,并做好有关记录。
(五)值班电工巡视检查内容:
工作接地重复接地、保护零线是否正确牢固可靠,保护零线和工作零线是否混接错用。
每日检查二级分配箱和三级箱的电气元件是否完好无缺、漏电开关是否灵敏可靠,坏了要及时更换。电箱有门有锁、有防雨设施,箱内保持清洁。
现场的照明用电是否使用照明专用箱,灯具必须牢固可靠地接入双色保护零线。
电线有无老化、破皮。电缆线必须架空并按规范使用五芯电缆。架空或埋地并符合要求,严禁使用其它裸金属线绑轧电线电缆。
闸具熔断器参数与设备容量匹配,严禁用其它金属代替熔断丝。
配电房正确悬挂标志,门应朝外开,有锁。变配室内不得堆放杂物并设有消防器材。发电机组及其它配电室内严禁存放油桶,发电机设有短路负荷保护。
5、电器防火措施
执行动火申请审批制度,重点防火部位应确保安全用电,现场电气设备密集区应布置适用电气火灾灭火器。照明灯具与易燃物之间应保持一定的安全距离,普通灯具应大于300mm,碘钨灯不得小于500mm,且不得直接照射易燃物。焊工在电焊时发生火灾应立即切断电源,可用沙土覆盖灭火或用四氯化碳灭火器和二氧化碳灭火器灭火,绝不能用水和泡沫灭火器灭火,否则可能造成触电危险。
三、电工安全技术操作规程
1、电工必须经专业培训学习,考试合格由有关部门颁发的操作证书,方可上岗作业。
2、所有绝缘、检验工具应妥善保管,定期检查、核验,严禁他用。
3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电火着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干沙灭火。
5、电气设备所有保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应,禁止其它金属线代替保险丝。
6、施工现场夜间临时照明线及灯具,高度应不低于3米。在潮湿和易触电等特殊场所应使用安全电压照明。
7、动力线与照明线要分开设置。电气设备的金属外壳必须接零保护,保护零线统一标志为绿/黄双色线。
四、电气材料的质量要求
为了确保本工程施工现场用电正常安全地运行,要求所有各类电气材料性能稳定,质量可靠,必需是有生产许可证的厂家产品,所购的电器产品还应有合格证书和产品使用说明书,漏电断路器必须有国家定点检测部门认证的厂家产品、总配电屏、配电箱、分配电箱和开关箱必须是按部颁“规范”要求,并由指定监制的厂家产品,杜绝使用木制配电盘和配电箱。
五、电器的选择和使用
1、所有的电器必须是国家鉴定质量可靠的定型合格产品,不论是选择新电器,还是选择延用的旧电器,必须完整无损,动作可靠,绝缘良好,严禁使用破损电器。
2、配电箱内的电器应与配电线路所对应的分路设备,以确保专路专控。
3、用电设备实行“一机一闸一漏”制,并做到电器额定量与用电设备额定容量相匹配。
4、总配电箱和开关箱设备的漏电保护器,其额定漏电动作电流与额定漏电动作分断时间应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。
5、进入配电箱和开关的电缆线或其它绝缘导线,应作固定联接、整齐,严禁通过插销活动联接,且箱内无杂物。
6、手持、手扶、便携式电动机械工具,必须单设漏电保护器,操作者必须戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘垫上,所有移动设备一定要采用铜芯软线。
六、线路架设和敷设要求。
1、现场用电的电线必须采用架空或埋地敷设,不准“顺地拖,一把挂,到处挂”,不得与金属构件绑在一起。
2、架空线路应有足够的机械强度,绝缘强度,还应与地面、道路、通讯线路、高压线路、建筑物等保护必要的安全距离。
3、施工现场临时用电,当外电缆敷设采取埋地,埋深不应小于0•6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细沙,然后覆盖砖等硬质保护层。
4、用电导线截面还必须满足发热和允许电压损失的要求。
5、一切架空电线均须用瓷瓶固定,电线穿墙壁时,必须从瓷管或硬塑料管通过。
6、暂时停用的线路应及时切断电源,并挂警告牌,工程竣工后,配电线路应随时拆除。
7、配电线路每一回路始端必须装设断路开关和有效短路、漏电、过载保护。
七、接零、接地装置
1、施工现场除利用发电机组中性点工作接地,还应在现场保护零线中端和末端各作一处重复接地不少于3处,重复性接地电阻不超过10欧,工作接地电阻不超过4欧。
2、施工现场所有电气设备金属外壳以及设备连接的金属构架必须采取保护接地。
3、发电机组的工作接地和防雷接地应分开设置,接地电阻应不大于4欧姆。
八、变配电
1、施工现场发电机组应按国家标准和供电部门的有关规定进行安装。
2、发电机组运行除进行日常巡视检查外,还应定期进行停电清扫和全面检查。
3、发电机房要整洁,不得存放杂物,室内应备有必要电气灭火器材和安全用具,要设专职操作人员,并悬挂值班记录。
4、发电机组设备应有完善的屏护装置并应根据被屏护对象挂上各类警告牌,屏护前铺设木地板、上铺绝缘像皮,前后用板封闭。
5、柴油发电机组如若与系统电变压器供电,各自除装设隔离开关区分明显断开点外,还必须分别在负荷开关上装设闭锁装置,以确保设备和电网的安全运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

道路工程

返回版块

15.07 万条内容 · 653 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

号码被盗

2012年2月2日,我的号码被盗,真气人。有本事自己累积,拿我的号码你有本事能回答人家吗?

回帖成功

经验值 +10