我刚做完一个工程,建筑面积5400M2、室内有FP7.1 120台 FP5 5台 FP3.5 26台 FP12.5 22台 FP8 13台 FP6.3 10台 主机是8台65的美的风冷模快 图纸选用的180立方每小时流量的水泵,扬程是32米请问是不是选大了。假如大了怎么办啊?????

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • xhzq19840511
    xhzq19840511 沙发
    流量和扬程是水泵两个参数,在一个系统中运行,水泵会因系统的情况达到一个稳定的运行状态,我们要做的就是通过调节系统的阻力特性来调节水泵和制冷主机的运行,达到设计的状态点
    2008-10-28 16:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • cwj760211
    cwj760211 板凳
    美的8台65模块的设备,应该每台流量为12m3,合计为96。选用120以上的应该比较合适吧,你那个选择的也太大了吧。
    2008-10-26 17:11:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调与分体空调的优缺点

中央空调与分体空调相比较具有各种不同的优缺点: 〈1〉中央空调的空调效果优于分体空调。中央空调可做到均有管道式空调送回风口或风机盘管送回风口。现以总制冷量1160KW工程为例;中央空调可使每个房间(诸如餐厅、宴会厅、多功能厅、写字间、客房、门厅、康乐中心各房间、办公室、KTV歌舞厅、声光控制室和卫生间等)均实现夏季供冷、冬季供暖和春秋季通风换气的全年性空调效果。 如要达到与中央空调同等冷量的效果,分体空调方案则须购置11.6KW(1×104kcal/h)分体空调机100台,或购置2.9KW(0.25×104kcal/h)分体空调机400台,采用分体空调只能夏季供冷,而冬季供暖则须另外设置供暖系统。即使这样也难确保每个房间均能装上分体空调机,因分体空调机的室内机与室外机的连管一般为3m长,最长为5m,有些房间由于条件所限,室内外机安装距离难以确保小于5m,如大于5m分体空调机的效果就不是很好了。