土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 会议室如果考虑梁的布置

会议室如果考虑梁的布置

发布于:2012-02-01 18:21:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正在设计的一幢两层办公楼,底层为办公室,二层为会议室,会议室尺寸为22x15x5m,全钢筋砼框架结构,屋面为平屋顶,请问如果会议室抽掉中柱,只留边框架柱,这么大的跨度要如果布置梁?考虑做井字梁,但根据查到的资料井字梁最大跨度为14m。有没有其它办法可以解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cszntd
    cszntd 沙发
    看看能不能做轻钢屋面
    不行的话,看看各种成品的预制屋面板吧
    2012-02-03 13:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳


    这种两层的屋子,柱必然不大,要做这么大跨度,梁必然很大,不好弄啊,弄出来也是很不规则,顶层空旷了,抗震很不利。

    第一层做框架,第二层做排架我觉得倒不错,屋面用屋架坡屋面或者轻钢屋面都可行。
    2012-02-03 13:38:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求教,剪力墙超筋问题

现在做的一个项目,地下2层地库,地库上覆土1.5米,所以我在地库和主楼之间需要做一个1.5米的挡土墙,挡土墙下边用400X900高的梁抬着这个墙,模型是按照地下3层计算的,可是计算结果出来以后,一部分混凝土墙总是超筋,我已经把墙厚做到300了,还是超筋,不知道为什么?下面是其中一个墙的计算结果,大家帮忙看看,谢谢。 SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 3

回帖成功

经验值 +10