阅读下一篇
请教下10KV送电问题我是搞电气施工的。前段时间在某厂干个改造工程,新建了个10KV开关站,单母线分段式供电,两趟进线,其中一趟进线来自原来旧的10KV开关站(已运行10年),我在送电前,对旧站的高压柜母线进行了耐压,加压交流34KV,时间一分钟,相间及对地均耐压,但我用摇表摇绝缘时(仅对旧柜子的母排),发现摇不起来,相间摇到200兆欧,对地仅摇到70-100兆欧,请教大家是什么问题?能否送电?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
王若男
沙发
2006-09-07 16:53:07
赞同0
-
bqg
板凳
来自不同区域的变电站的两段母线做供电的话,可给一类负荷供电,来自相同区域变电站的不同母线段的电源做供电的话,可给二类负荷供电.
2006-09-07 16:18:07
赞同0
加载更多俺认为是这样