土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下10KV送电问题

请教下10KV送电问题

发布于:2006-09-05 21:46:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是搞电气施工的。
前段时间在某厂干个改造工程,新建了个10KV开关站,单母线分段式供电,两趟进线,其中一趟进线来自原来旧的10KV开关站(已运行10年),我在送电前,对旧站的高压柜母线进行了耐压,加压交流34KV,时间一分钟,相间及对地均耐压,但我用摇表摇绝缘时(仅对旧柜子的母排),发现摇不起来,相间摇到200兆欧,对地仅摇到70-100兆欧,
请教大家是什么问题?能否送电?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV高压送电问题

我是搞电气施工的。前段时间在某厂干个改造工程,新建了个10KV开关站,单母线分段式供电,两趟进线,其中一趟进线来自原来旧的10KV开关站(已运行10年),我在送电前,对旧站的高压柜母线进行了耐压,加压交流34KV,时间一分钟,相间及对地均耐压,但我用摇表摇绝缘时(仅对旧柜子的母排),发现摇不起来,相间摇到200兆欧,对地仅摇到70-100兆欧,请教大家是什么问题?能否送电?

回帖成功

经验值 +10