中央空调
30.7 万条内容 · 810 人订阅
阅读下一篇
有一三层商场(用于家具专卖),平面面积169*182=30758平方米,四边均有出口,总高度16米,请问如何设计排烟,排烟量如何计算,需不需要按高层防排烟设计?请各位帮忙,谢谢!(急)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句你说MQ3.7,那算好的,富田都有3.7以上的;新晃更高(但是盘管还是刚刚的);你敢相信吗?我的QQ158049898,可以交流一下。
能说说你什么单位的吗?我日立杭州办013306556886
回复 举报
我回去又仔细地看了样本,发现有个问题被厂家给谜糊了,MQ标的是压缩机和风机的输出功率.
哈哈,真有它的,按理来说,电机和压缩机的输入与输出肯定有损耗的,不可能100%输出的嘛!
所以,我又进行了修正,现在的COP为3.2左右.与同为单螺杆的大金相差无几.
所以,问题又来了,单螺杆的比双螺杆的高吗?是不是如样本上讲的:一次压缩,可实现两次循环有关?请各位大师指教!