土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教各位大虾大流量高扬程输水泵站及管道施工的问题

请教各位大虾大流量高扬程输水泵站及管道施工的问题

发布于:2006-09-04 22:46:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大虾好!我作市政给水的。天干抗旱,另寻水源。要求30000吨/日取、送水量,若一级加压扬程大道210米。
我打算设两级泵站,分别四台水泵(三用一备)。但是
1、就算如此,泵站扬程也是95米和140米,这样的大流量高扬程泵站如何选泵?水锤问题如何解决?
2、这样大流量高扬程的水泵,启动时的瞬时压力会达到多少呀?
3、因是明管安装,输水管道(有7000米远)采用钢管如何?哪种钢管?无缝钢管行吗?壁厚多少才够?
4、这样的大管道输水,500米距离顶管施工能做吗?如果行,将会大大降低水泵扬程!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bingshangxingzhe
    如果需要,我可以帮你做水锤分析的
    2007-02-10 14:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • vodshift3748
    vodshift3748 板凳
    我们的一个工程和你类似远期规划是输水30000吨/天,高程也和你们类似采用了两级加压,扬程一个是105m一个是120m
    流量是450立方米/h的泵,采用了无缝焊接钢管,输水距离10KM,壁厚是10mm
    采用了多功能控制阀来消除水锤 只是没有遇到顶管施工
    2007-01-14 20:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

俺把二氧化氯消毒工艺给废了

关于请求变更XXXX城市生活污水处理厂消毒工艺的报告XXXX环保局: 城市生活污水处理生化处理完毕排放之前要进行灭菌消毒处理,目前广泛采用的灭菌消毒处理工艺有药剂消毒(主要有液氯消毒、臭氧消毒、和二氧化氯消毒)和紫外线消毒两种,国际上流行使用紫外线消毒方法。我们考察了国内很多污水处理厂,均未发现正在运行的二氧化氯或者液氯消毒系统,且有部分污水处理厂已经建成的药物消毒系统处于闲置状态,并计划改成紫外线消毒系统,而采用紫外线消毒系统的污水处理厂均在正常运行。

回帖成功

经验值 +10