各位大虾好!我作市政给水的。天干抗旱,另寻水源。要求30000吨/日取、送水量,若一级加压扬程大道210米。
我打算设两级泵站,分别四台水泵(三用一备)。但是
1、就算如此,泵站扬程也是95米和140米,这样的大流量高扬程泵站如何选泵?水锤问题如何解决?
2、这样大流量高扬程的水泵,启动时的瞬时压力会达到多少呀?
3、因是明管安装,输水管道(有7000米远)采用钢管如何?哪种钢管?无缝钢管行吗?壁厚多少才够?
4、这样的大管道输水,500米距离顶管施工能做吗?如果行,将会大大降低水泵扬程!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bingshangxingzhe
    如果需要,我可以帮你做水锤分析的
    2007-02-10 14:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • vodshift3748
    vodshift3748 板凳
    我们的一个工程和你类似远期规划是输水30000吨/天,高程也和你们类似采用了两级加压,扬程一个是105m一个是120m
    流量是450立方米/h的泵,采用了无缝焊接钢管,输水距离10KM,壁厚是10mm
    采用了多功能控制阀来消除水锤 只是没有遇到顶管施工