发布于:2006-09-04 20:39:04
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
关于请求变更XXXX城市生活污水处理厂消毒工艺的报告
XXXX环保局:
城市生活污水处理生化处理完毕排放之前要进行灭菌消毒处理,目前广泛采用的灭菌消毒处理工艺有药剂消毒(主要有液氯消毒、臭氧消毒、和二氧化氯消毒)和紫外线消毒两种,国际上流行使用紫外线消毒方法。我们考察了国内很多污水处理厂,均未发现正在运行的二氧化氯或者液氯消毒系统,且有部分污水处理厂已经建成的药物消毒系统处于闲置状态,并计划改成紫外线消毒系统,而采用紫外线消毒系统的污水处理厂均在正常运行。
从安全方面考虑二氧化氯消毒系统产生的二氧化氯和氯气均是有毒气体消毒剂,原料固体氯酸钠又属于一级无机氧化剂(危险品),需采取复杂的安全措施,要配置相应的设备,需要专人管理;紫外线消毒系统相当安全,无需设置额外的配套设施和专人管理,也不存在危险品特别管理。
经过测算,在投资方面和运行成本方面紫外线消毒系统均处于优势。同时紫外线消毒工艺属于非常成熟的工艺,而城市生活污水处理厂采用二氧化氯消毒工艺在规范性的《给水排水设计手册》2004年第二版里尚未列入,执行一级B排放标准的日处理量大于4万吨以上的污水处理厂采用该类设备的很少,我们采用该工艺有一定的风险。
为此,我们请求变更XXXXX城市生活污水处理厂消毒工艺,可否,请批示。
最终结果当然是批准了,哈哈
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句哈哈,那报告是请您审查过后才打印的.
二氧化氯消毒彻底些,但是应负突然袭击性的检查是来不及开的,为避免出现尴尬局面,只能改成可以迅速见效的
回复 举报
是谁呀?
回复 举报