这样的K值合适吗?《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调。动力》 中P129页有一计算风管总压力损失的计算公式:ΔP=Pm×L(1+k),式中Pm----单位长度风管摩擦压力损失(Pa);L----风管总长度(m);K----整个管网局部压力损失与摩擦压力损失的比值,弯头、三通等构件较少时,K=1.0~2.0弯头、三通等构件较多时,K=3.0~5.0现选了一段镀锌铁皮风管(250×250)进行核算,风管内风速取3m/s,则Pm =0.50Pa/m,假设其5m处有一渐扩管,接有一425×250的风管,渐扩管ξ=0.05(取自《实用供热空调设计手册》),则局部阻力损失值为:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
所以建议采用侧墙安装轴流风机