《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调。动力》 中P129页有一计算风管总压力损失的计算公式:ΔP=Pm×L(1+k),
式中Pm----单位长度风管摩擦压力损失(Pa);
L----风管总长度(m);
K----整个管网局部压力损失与摩擦压力损失的比值,
弯头、三通等构件较少时,K=1.0~2.0
弯头、三通等构件较多时,K=3.0~5.0
现选了一段镀锌铁皮风管(250×250)进行核算,风管内风速取3m/s,则Pm =0.50Pa/m,假设其5m处有一渐扩管,接有一425×250的风管,渐扩管ξ=0.05(取自《实用供热空调设计手册》),则局部阻力损失值为:
ΔPj=ξv2ρ/2=0.05×32×1.29/2=0.29Pa。将局部阻力损失折合到沿程即0.29/5=0.058,相当于每米沿程损失的1/10多一点儿。将计算结果增大,假设一米一个弯头、三通等构件,则局部阻力也就相当于每米沿程损失的1/2,也就是K值应该为1/2,况且实际中也不可能一米一个弯头、三通等构件。
那么请问,措施上给出的K的取值是否合适?
![1157358787385.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句你的分析方法有问题。人家书上是对一个管网的统计。
回复 举报
回复 举报