现场控制设备出现问题,想请教下各位:

设备为施耐德宝光ZN39 三十五千伏真空断路器。三个电流互感器35KV/5A,控制回路电压为220V
使用环境,冶炼硅石,断路器后接一台35KV/100V的冶炼专用变压器

因为接线员接线错误,将一条控制电源220V的相线接入电流互感器的二次回路中,然后把电流互感器的二次回路的一端接入原相线的接点,后来检查的时候还发现电流互感器的S2接点没有接地。

现线已改回,但经常烧坏控制回路的设备,比如继电器,合闸后,储能线圈烧毁,设置把控制回路用的UPS电容也烧暴了,特别是合闸的时候很容易烧设备。现在老师傅一直说是使用环境恶劣,电源冲击所致。

我在怀疑,是不是之前接线错误,造成多线电缆内有损伤或者击穿,短路。造成的问题。或者电流互感器已坏?

请教下大家,多多指教~!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    如果如上图所示,那么接线错误,导致电流互感器二次回路开路,产生高电压,高电压随着接错的电缆线芯进入控制回路,很可能把原有的控制电缆的绝缘以及控制回路的设备绝缘破坏了!而且是整个控制回路中原本涉及到电源L的电缆或设备都可能有问题!

    最好是把所有相关电缆、设备依次做个耐压试验,交流1000V,1min。看看有没有问题!
    2012-02-02 23:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳


    这句话一直没有太弄明白!不知道怎么个接法!是不是这样?(注意颜色区分)
    1.JPG

    [ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-2 23:09 编辑 ]
    2012-02-02 23:07:02

    回复 举报
    赞同0