发布于:2012-01-22 16:01:22
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
现场控制设备出现问题,想请教下各位:
设备为施耐德宝光ZN39 三十五千伏真空断路器。三个电流互感器35KV/5A,控制回路电压为220V
使用环境,冶炼硅石,断路器后接一台35KV/100V的冶炼专用变压器
因为接线员接线错误,将一条控制电源220V的相线接入电流互感器的二次回路中,然后把电流互感器的二次回路的一端接入原相线的接点,后来检查的时候还发现电流互感器的S2接点没有接地。
现线已改回,但经常烧坏控制回路的设备,比如继电器,合闸后,储能线圈烧毁,设置把控制回路用的UPS电容也烧暴了,特别是合闸的时候很容易烧设备。现在老师傅一直说是使用环境恶劣,电源冲击所致。
我在怀疑,是不是之前接线错误,造成多线电缆内有损伤或者击穿,短路。造成的问题。或者电流互感器已坏?
请教下大家,多多指教~!
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句最好是把所有相关电缆、设备依次做个耐压试验,交流1000V,1min。看看有没有问题!
回复 举报
这句话一直没有太弄明白!不知道怎么个接法!是不是这样?(注意颜色区分)
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-2-2 23:09 编辑 ]
回复 举报