发布于:2006-09-04 11:47:04
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
大家好,我最近遇到了一个问题,10匹风管机的风量3500m3/h,我设计的是400*800的单层百叶回风口,上送上回,该机器安装在车间里,噪音没考虑,但是现在工作后发现一个问题,因为机械车间里太脏了(看着挺干净的),没想到2天就堵了需要清洗,而且蒸发器结冰,(机器分为A.B两个系统,B系统结冰)机器厂家里看了看就说结冰是因为回风口太小了,不是机器的毛病,但是我总感觉回风口不算小,我想请教一下高手,是我选择的回风口太小了吗?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板一般不要超过2米。
回复 举报
如安装在设备上,回风口尺寸可以。
如安装在回风口上,回风口尺寸可以适当加大。
过滤网2天就堵了需要清洗,建议加一层尼龙网粗效网
回复 举报