土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 回风口过小会不回引起蒸发器结冰

回风口过小会不回引起蒸发器结冰

发布于:2006-09-04 11:47:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好,我最近遇到了一个问题,10匹风管机的风量3500m3/h,我设计的是400*800的单层百叶回风口,上送上回,该机器安装在车间里,噪音没考虑,但是现在工作后发现一个问题,因为机械车间里太脏了(看着挺干净的),没想到2天就堵了需要清洗,而且蒸发器结冰,(机器分为A.B两个系统,B系统结冰)机器厂家里看了看就说结冰是因为回风口太小了,不是机器的毛病,但是我总感觉回风口不算小,我想请教一下高手,是我选择的回风口太小了吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    回风口是小了,你的断面风速达到了3米。
    一般不要超过2米。
    2006-09-04 13:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • zys0000
    zys0000 板凳
    过滤网安装在哪里?
    如安装在设备上,回风口尺寸可以。
    如安装在回风口上,回风口尺寸可以适当加大。
    过滤网2天就堵了需要清洗,建议加一层尼龙网粗效网
    2006-09-04 12:57:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家过来看看

问什么连接风机盘管的地方要有一段铜管呢

回帖成功

经验值 +10