排风和排烟共用风机和风管

发布于:2012-01-19 16:47:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个可以么,还是什么情况下可以,什么情况下不可以

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • denisnie
    denisnie 沙发
    只要能同时满足通风和排烟量的需求,以及风管风速,还有能选出这样的风机来,就行了呗。
    不过要注意的是风机必须是电机外置。
    2012-01-24 21:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • asdfg12398
    asdfg12398 板凳
    公用的不是日常的通风+消防的排烟吗?没火灾就通风,有火灾就排烟
    2012-01-20 09:58:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库排烟支管加不加排烟防火阀?

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.5条规定:应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。请问一下有没有必要在每个支管上都要设280℃时能自动关闭的排烟防火阀?我经常的做法是:地下车库的每个防烟分区的排烟主管上设一个280℃时能自动关闭的排烟防火阀,支管没有加,因为毕竟是一个防烟分区,且同一个防烟分区没有隔墙分隔。有的地方审图的就没有提出这一条,但是有的地方的项目就特别强调这一条。如果每个支管都要加的话,搞电的也不好做控制啊。