土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟支管加不加排烟防火阀?

地下车库排烟支管加不加排烟防火阀?

发布于:2012-01-19 16:19:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.5条规定:应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
请问一下有没有必要在每个支管上都要设280℃时能自动关闭的排烟防火阀?
我经常的做法是:地下车库的每个防烟分区的排烟主管上设一个280℃时能自动关闭的排烟防火阀,支管没有加,因为毕竟是一个防烟分区,且同一个防烟分区没有隔墙分隔。有的地方审图的就没有提出这一条,但是有的地方的项目就特别强调这一条。如果每个支管都要加的话,搞电的也不好做控制啊。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenghuidan12345
    为大家点赞,帅呆了
    2014-07-04 14:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 板凳
    不加的话排烟支管怎么控制风量?
    加风量调节阀?
    2012-02-04 12:40:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五星级酒店噪声如何解决

现在有个五星级酒店的机电安装项目,楼就五层,设备房在负一层,一层是吃饭的地方,二楼开始就是客房了。甲方一直在问噪音如何解决问题,有什么好招,我们只能很常规的说:设备呢,选用噪声小的泵;安装时加减震垫,水泵进出口加避震喉。请问各位高手在实际的工作中有没有什么好办法减小噪声。

回帖成功