喷淋用的水池应该是多大为妙?

发布于:2006-09-04 10:28:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我最近公司建了几个网吧,面积大概都在2000平米以内,安装了喷淋系统,但因为是老楼,原来并未有水池

要新做消防水池,请问要做多大为最合适呢?提醒大家的是,喷头数量都不到200个

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205
    按楼上那么做就行啊!是要经过计算的!
    2006-09-04 13:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • ljjh2005
    ljjh2005 板凳
    可按规范,计算设计流量,一小时的设计流量减去进水管的一小时补充水量,即是喷淋水池容积。
    2006-09-04 11:12:04

    回复 举报
    赞同0