8.4.1 下列建筑物应设室内消防给水:

一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);

二、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;

三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;

四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;

五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

六、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;

注:在一座一、二级耐火等级的厂房内,如有生产性质不同的部位时,可根据各部位的特点确定设置或不设置室内消防给水。

8.4.2 下列建筑物可不设室内消防给水:

一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。


关于此段规范的理解,我有几个疑问:
1 规范中没有提到办公楼,办公楼是属于“五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。”这一条的范围吗?
2 关于建筑体积的计算;我做的一个工程,一个L型的商业楼,南北方向厂160m,两层,均为商业,分两个区,中间用轻钢结构的造型在屋顶连接,东西方向45m,五层,有一个单元的住宅,剩下的是商场,东西方向部分和南北方向中的两个区中的一个是连在一起的,像这种情况,室内消火栓应该怎么布?我只在五层的那部分布消火栓,南北方向的只用室外的消火栓,这样可以吗?
3 像一些不用布置室内消防系统的建筑,需要在说明中说明室外消火栓的布置吧,但是一些沿街的商业楼,在市政消火栓的保护范围内的,可以不设置室外消火栓吗?小区内的建筑单体设计中的室外消火栓和小区的室外消防如何协调?


恳请高手指点,不胜感激!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205
    你那个南北向的商场面积有多大啊,两层体积超过5000m3了吗?
    超过的话就符合这条了啊-----
    8.4.1 下列建筑物应设室内消防给水:
    三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;