土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单体的高层,消防水池只做室内消防水量的可以么?

单体的高层,消防水池只做室内消防水量的可以么?

发布于:2006-09-04 09:53:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小高层

12层的,要是室内与室外消防水量都考虑,水池体积较大,则地下室内布局不好做消防水池

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaochunwei
    zhaochunwei 沙发

    是不是一定要有两路进水呢???
    2006-09-16 09:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • qiweijie000
    qiweijie000 板凳
    只要市政管网能满足室外消防水量,并有两路进水,消防水池可不考虑室外消防水量。
    2006-09-04 10:53:04

    回复 举报
    赞同0