土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器与无功电容补偿柜

变频器与无功电容补偿柜

发布于:2006-09-03 23:25:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位前些天在热水井装了一台42千电容补偿柜和一台变频器,安装变频器在厂家说变频器与无功补偿柜不能同时使用,如同时使用会影响变频器在使用寿命。但热水井的电压355V左右,不用电容补偿柜电压又不够。这个问题 如何解决。能说明一下电容补偿柜对变频器有什么样的影响?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xulinzhang1
    xulinzhang1 沙发
    学习中,我正在研究高频和低频对电力系统和设备的影响
    2008-10-21 14:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • joreda
    joreda 板凳
    厂家说安装电容器会影响变频器的使用寿命应该是由于电容器对谐波进行放大引起的吧。我想只要知道变频器所使用的整流装置是几脉冲的然后再将电容器配置合适的电抗器避开对特征次谐波进行放大应该就能解决这个问题。整流装置一般为6脉或12脉,所以串联6%的电抗器就应该没有问题。
    2006-09-29 14:40:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多