土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全空气系统,大家实际AHU选型的时候,对热湿比线,有多重视

全空气系统,大家实际AHU选型的时候,对热湿比线,有多重视

发布于:2012-01-16 22:32:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
全空气系统,大家实际AHU选型的时候,对热湿比线,有多重视


我个人为什么老觉得这玩意,跟风机盘管差不到哪去,感觉关键就是满足总冷和总热量,新风量取个必要的30每人。关于AHU的热湿线,大伙讨论下呢,对于舒适性空调,你们是如何快速且满足实际的选型的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    对于全空气系统,我们一律进行id图计算。做几个就会发现,热湿比直接影响到送风温差是否能够符合你设计要求,送风量是否正确。纯估算往往发生的错误就是,你期望的送风温差实际不能够实现,导致送风量不足。
    2012-01-21 09:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • 夜宵77
    夜宵77 板凳
    没有风量怎么满足热量
    2012-01-21 09:09:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海英泰的NFβPP-R管怎么样

请问大家谁用过上海英泰的NFβPP-R管,质量怎么样?尤其是DN100及以上口径的?

回帖成功

经验值 +10