冬季制热 螺杆式机组+冷却塔各位大侠: 我这边是浙江地区的,情况是这样的。我们这边做了个项目,螺杆机+冷却塔。 在冬季运行时,这边冷却塔是开着的? 我建议是把冷却塔关了,安装上的人说,要打开着。(冷却塔供回水管上没做旁通)请问这个冷却塔要不要打开。还有现在的室外温度在5℃,如果室外温度低于0℃或更低的情况下,该如何? 还有一点 我发现 在系统设备监控显示温度 波动很大 我知道是会跳动的 不过个人认为是否和设计上有部分联系。比如(流速,管径)紊流情况下会影响 测试温度的变化吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句说的很好,谢谢指教!
回复 举报
规范说“层高超过6米可以不划分防烟分区”,请注意用词是“可以不划分”,而不是“不应”或“不宜”,既然你的三层已经由房间隔开划分了,你的防烟分区自然可以根据房间的设置来划分了,不能说这样划分防烟分区就是错的。至于排烟量个人觉得应该按划分防烟分区的来计算,排烟量应该是防烟分区中的最大面积与120m3/h的乘积。