土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高度超过6米的大空间机械排烟问题

高度超过6米的大空间机械排烟问题

发布于:2012-01-16 21:28:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一项目,三层,每层高7.8米,面积约为80*100米,一层和二层为大空间,三层分割成几个封闭的不靠外墙的会议室、多功能厅。由于不能满足自然排烟,一二三层包括三层的会议室、多功能厅需做机械排烟。规范说超过6米的净高可以不划分防烟分区。如果不划分防烟分区,按《实用供热空调设计手册》第二版中关于地上建筑防火分区与防烟分区的划分原则中净空高度超过6m的房间不划分防烟分区,防烟分区的面积就等于防火分区的面积。按此一层和二层为大空间,整层为一个防烟分区。但是三层由于建筑已分割成几部分,该如何划分防烟,如何计算排烟量?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yc20052203215
    yc20052203215 沙发

    说的很好,谢谢指教!
    2012-04-05 18:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • awei1107
    awei1107 板凳

    规范说“层高超过6米可以不划分防烟分区”,请注意用词是“可以不划分”,而不是“不应”或“不宜”,既然你的三层已经由房间隔开划分了,你的防烟分区自然可以根据房间的设置来划分了,不能说这样划分防烟分区就是错的。至于排烟量个人觉得应该按划分防烟分区的来计算,排烟量应该是防烟分区中的最大面积与120m3/h的乘积。

    [ 本帖最后由 awei1107 于 2012-2-21 15:02 编辑 ]
    2012-02-21 14:59:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冬季制热 螺杆式机组+冷却塔

各位大侠: 我这边是浙江地区的,情况是这样的。我们这边做了个项目,螺杆机+冷却塔。 在冬季运行时,这边冷却塔是开着的? 我建议是把冷却塔关了,安装上的人说,要打开着。(冷却塔供回水管上没做旁通)请问这个冷却塔要不要打开。还有现在的室外温度在5℃,如果室外温度低于0℃或更低的情况下,该如何? 还有一点 我发现 在系统设备监控显示温度 波动很大 我知道是会跳动的 不过个人认为是否和设计上有部分联系。比如(流速,管径)紊流情况下会影响 测试温度的变化吗?

回帖成功

经验值 +10