土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】关于GIS和GCB断路器的额定操作顺序问题

【求助】关于GIS和GCB断路器的额定操作顺序问题

发布于:2012-01-15 17:17:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
GIS断路器操作顺序:O-0.3s-CO-180s-CO。
GCB操作顺序:开断额定电流:CO-3min-CO,
开断额定短路电流:CO-30min-CO。
问题来了:为何GIS断路器多了O-0.3s这个部分?自我理解是这个是自动重合闸部分,GCB不能自动重合闸,自动重合闸只对于线路来说。理解对不对?
为何GCB的开断电流操作顺序分为两种,这个和什么有关系?自我理解是和遮断电流有关,因为针对600MW机组,GCB的短路电流最大高达200kA,而额定电流为20kA。理解对不对?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pluliang
    pluliang 沙发
    个人愚见,O-0.3s-CO-180s-CO功能说明的是操作机构和GIS气体处理故障的能力。这种操作机构和气体压力可以用作具有重合闸要求的开关。而CO-3min-CO的开关就不具备这种能力,还有就是时间除了储能需要时间,气体经过拉弧之后也需要时间恢复。特别是开断短路电流需要的恢复时间更长些。
    2012-12-31 16:42:31

    回复 举报
    赞同0
  • zaoque
    zaoque 板凳
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    户外鞋什么牌子好

    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    适合年轻人的皮鞋

    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    香港休闲鞋品牌

    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    男士皮鞋质量排行
    2012-12-17 16:49:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流计算,断路器选型,线径选择

[localimg=600,303]1[/localimg]比如P2中8KW那么Ij是怎么算出来的,p=i*1.732*0.8*220对不对啊。那么P2‘中380V是怎么算的啊。根据电流怎么选断路器和线径,前面发错地方了。请教一下前辈,这两个户内箱怎么定这些参数。 是先给定总功率再计算其它吗。 不知道我这样说你们能不能理解我想说的。呵呵。

回帖成功

经验值 +10