土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【求助】关于GIS和GCB断路器的额定操作顺序问题

【求助】关于GIS和GCB断路器的额定操作顺序问题

发布于:2012-01-15 17:17:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
GIS断路器操作顺序:O-0.3s-CO-180s-CO。
GCB操作顺序:开断额定电流:CO-3min-CO,
开断额定短路电流:CO-30min-CO。
问题来了:为何GIS断路器多了O-0.3s这个部分?自我理解是这个是自动重合闸部分,GCB不能自动重合闸,自动重合闸只对于线路来说。理解对不对?
为何GCB的开断电流操作顺序分为两种,这个和什么有关系?自我理解是和遮断电流有关,因为针对600MW机组,GCB的短路电流最大高达200kA,而额定电流为20kA。理解对不对?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pluliang
    pluliang 沙发
    个人愚见,O-0.3s-CO-180s-CO功能说明的是操作机构和GIS气体处理故障的能力。这种操作机构和气体压力可以用作具有重合闸要求的开关。而CO-3min-CO的开关就不具备这种能力,还有就是时间除了储能需要时间,气体经过拉弧之后也需要时间恢复。特别是开断短路电流需要的恢复时间更长些。