土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 电流计算,断路器选型,线径选择

电流计算,断路器选型,线径选择

发布于:2012-01-12 14:57:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
[localimg=600,303]1[/localimg]比如P2中8KW那么Ij是怎么算出来的,p=i*1.732*0.8*220对不对啊。那么P2‘中380V是怎么算的啊。
根据电流怎么选断路器和线径,
前面发错地方了。请教一下前辈,这两个户内箱怎么定这些参数。 是先给定总功率再计算其它吗。 不知道我这样说你们能不能理解我想说的。呵呵。

22222.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ttmykai
    ttmykai 沙发
    需要系数查相关手册或者数据得出,选用了进口开关,比计算电流大一级就可以了。
    2012-01-17 11:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • ttmykai
    ttmykai 板凳
    单相负荷怎么是除以1.732啊?I=kx*P/U/COS=0.8*8/0.22/0.8=36.4A.
    P2'中I=0.8*12/0.38/1.732/0.8=18.2A
    2012-01-17 11:19:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器选型,线径选择,计算

请教一下前辈,这两个户内箱怎么定这些参数。 是先给定总功率再计算其它吗。 不知道我这样说你们能不能理解我想说的。呵呵

回帖成功

经验值 +10