土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何消除水泵轴向力?
楼层高130米,二次泵以及冷却水泵的其中2台小泵都是图示安装方式,发现轴向力很厉害。装好的弹簧在打开进水阀的时候都倾斜成了45°,请问大家都是怎么解决这个问题的啊?

1.jpg


2.jpg

全部回答(10 )

  • yexiaolove



    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    还是不明白,这个水平管段的长度是怎么和这个轴向力发生联系。静水压对水泵压力的大小和方向应该是确定的吧?就是压强X两侧的受压面积差? 和这个水平管段的长度没有关系吧? 如果有关系,那怎么量化呢?具体多长多短?
    各位老大,这个,实在想不出什么办法解决了啊!首先是没办法计算,其次是就算计算了结果,也还是没有什么好的主意来安装弹簧。
    2012-01-30 14:48:30 来自 PC 评论 举报
  • asdfg12398
    此水泵轴向力由水泵吸入口水平管段造成,正常接法中,吸入口由上部总水管接入,水平段很短,你这里水平管很长。
    需要改造的话可以将水平管加一个倒U型,这样大部分轴向力由垂直管道承受,传递到支吊架上,水泵不再出现问题
    2012-01-20 09:38:20 来自 PC 评论 举报