土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【讨论】零序保护动作,试验合格变压器送电不成,求高手解释

【讨论】零序保护动作,试验合格变压器送电不成,求高手解释

发布于:2012-01-13 18:08:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
厂用干式变压器1250kVA,不明原因导致分界开关跳闸,三个故障指示器全部动作。
有些名词不准确,各位大侠多多见谅!
经过为:厂区电气设备故障导致10kV线路跳闸,重合不成,拉开隔离开关后10kV线路送电成功;检查厂区设备,未发现明显故障,进行分阶段送电(低压负荷全部断开)。首先送电到高压柜,没有问题;之后对变压器送电,导致分界开关跳闸。保护显示零序保护动作(变比为1:40),保护显示屏显示零序电流ABC三相分别显示为0、1.58、0.72,I0=1.32,动作设置值为1。后试验,变压器测试正常。求原因


补充:电气新手,敬请见谅!
(1)变压器的实验是由供电公司实验部门做的,而且是两次,同时做过电缆的实验。(2)数据全部为高压侧采集数据,电表箱(高压计量)中数据。(3)送电时,低压侧全部断开。(4)重合闸为10kV线路变电站内设置。(5)高压柜设置不合格,只有熔丝设置!(6)“未发现明显故障”只能说明检查的这些人技术水平有限,不代表设备没有问题。(4)最后解决方案是(不在现场,听到的描述):零序保护动作设置值更改为1.3,而且送电7次才成功。