土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风电动阀

新风电动阀

发布于:2006-09-01 21:25:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟有一问题,请教各位前辈,专家
有一商场中央空调,共五层,设有新风管井,风柜的新风从管井接入,新风管上需不需要设新风电动阀?舒适性空调新风管有没有必要调电动阀?
谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouyongjin0727
    因新风从竖井引入,按照消防规定应设防火阀,考虑到调节新风量就要设调节阀,综合起来设一个防火调节阀就可以了。
    2006-09-05 15:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • fong481
    fong481 板凳
    谢谢
    2006-09-05 10:41:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调设计方案阶段怎么快速确定机房、管井面积

各位同仁都应该知道,暖通设计方案阶段,必须很快给建筑提出我们专业的条件比如应该有几个管井(水、风)及面积大小确定,制冷机房,空调机房的面积大小

回帖成功

经验值 +10