土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教大家关于水泵与冷水机组的匹配问题

请教大家关于水泵与冷水机组的匹配问题

发布于:2006-09-01 00:30:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我正在做一个工程,按其计算所得的总冷负荷,选不了两台同型号的螺杆机,只有选择一大一小了。我现在的做法是,设四台冷冻水泵,扬程均按满足最不利环路阻力设计,流量就按两台冷水机组蒸发器的流量计算,得出一大一小的流量。请问大家,我这样做可以满足系统要求吗?我现在并联的水泵是同扬程,不同流量,那并联之后的流量是否能满足系统要求呢?还有一点,现在有两台备用泵了,而从样本选择的小流量的水泵的功率只比大流量水泵的功率小3.5KW,其实可否只设一台大流量的备用泵,即当小流量水泵维修时,就暂时使用两台大流量的水泵。这样做的话,就可以减少一台水泵了,不知道这样是否可行?请各位指教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent418
    vincent418 沙发


    其实很多工程都会出现这个问题,就像离心机配搭螺杆机的例子,螺杆机的冷冻水流量可能会比离心机少一半,那时候都是大机配大泵,小机配小泵的。所以我想我这样配应该也可以吧?
    2006-09-01 22:08:01

    回复 举报
    赞同0
  • vincent418
    vincent418 板凳


    我也想用两台同型号的冷水机组。不过没有合适的型号。选大了,怕施工图审查通过不了,因为太大肯定违反《公共节能标准》。
    2006-09-01 22:02:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电功率表 哪位能告诉使用过程中要注意些什么问题吗?

仪器借来一天不容易,想请大虾指教一下,然后能一天顺利完成测试~~~小弟先谢过!!!

回帖成功

经验值 +10