土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消规8.7.1B

请教消规8.7.1B

发布于:2003-12-18 12:30:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
   我这个工程是这样的!共三层,一楼茶室,二楼部分茶室部分KTV,三楼全KTV,
单层面积180,,,内部有中央空调!
   我想问一下:
   1:首层、二层、三层面积超过300, 指单层面积,还是指这三层面积之和?   2:茶楼算这一条所指的娱乐场所么?
   3:我这个工程要做喷淋么?甲方非要我不做,请问可有好的办法省掉喷淋?
  

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • kibo
    kibo 沙发
    茶社应该归到公共娱乐场所,从对歌舞娱乐场所涵盖的范围来说,性质非常相似,对外营业且人员不熟悉环境、场所不够开敞,疏散容易出问题,因此我觉得应当做。
    至于增加造价的问题,可以采用局部应用系统,仅仅进行管网和喷头的投资,没有站房水池,估计不会超过40元/平方,540平方,算下来也就是2万。
    甲方请消防参谋喝茶也得5000,事情还未必搞的定,将来还是跑不了是整改对象,何必呢?
    2008-07-30 22:24:30

    回复 举报
    赞同0
  • hxhlyh
    hxhlyh 板凳

    你所在的消防建审的同志们水平高!
    2008-07-30 17:02:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于医院

各位大哥大姐们,我正在设计一个医院的工程。有很多东西都不明白,向各位请教。这个工程建筑高度23。7米,但是高规上面特别指明医院属于一类高层,消防都要按一类高层来做?那手术室里的自喷系统是不是要特别考虑呢?还有没有其他需要注意的地方?请各位多多帮忙!如果有图能传给我那就最好了。email:swallowsccd@126.com

回帖成功

经验值 +10