通常补水点都设在循环水泵的吸入口,那么
请教各位大峡设置补水点时可否社在循环水泵的出水口一边?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • czh415
    czh415 沙发
    我觉得3楼的讲的比较好 理论上讲定压点定在系统的哪一点都行,但是实际中大多定在循环水泵吸入口,这一点在相关的论文上有过讨论 最后得出的结论也是最好在循环水泵吸入口 首先闭式系统中循环水泵吸入压力最低,在该处定压补水定压装置的投资稍微低一点 还有主要的原因就是3楼所说的道理
    2007-06-15 09:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • zjian_830622
    zjian_830622 板凳
    看了收益匪浅啊,还要多看看