土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助,如何室外热泳池的冬季耗热量和初始加热量?

求助,如何室外热泳池的冬季耗热量和初始加热量?

发布于:2006-08-31 11:19:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
5555,我现在要计算一下两个42度的1.5X1.5X1m深的浴池的平日耗热量,应该按什么公式计算啊
对流换热公式?换热系数又取多少啊.我这个是上海的,冬季运行,取室外温度0度为最不利情况.
我看一个计算室内游泳池的耗热量的算例,符号没说明,我不知道我室外的这个该取多少.
每天8点-18点运行,初始加热时间取多少合适?
附算例如下:
平时加热耗热量:
水表面蒸发损失热量(按室内池计算):Q1=α.γ(0.0174Vf+0.0229)(Pb-Pq)A(760/B)
=1.163×582.5×(0.0174×0.35+0.0229)(25.2-19.9) ×200
=20817.56 W=20.818 KW
其它设备传导损失的热量按Q1的20%计:Q2=20.818×0.2=4.164KW
泳池补充新鲜水加热所需热量:Q3 =αQbγ(ts-tb)/tj =1.163×330000×1×(26-18)/12
=255.86KW
恒温时(每天补水量按5%计),Qb=1.163×16500×1×(26-10)/6=51.172kW
平时耗热量: 20.818+4.164+51.172=76.154kw
初始加热耗热量总计: 20.818+4.164+255.86=280.842kw
冷水温度初始加热按18℃考虑,恒温时按10℃考虑,池水温度按26℃考虑,游泳池初始加热时间为12h计算,选用板式快速热交换器,热源采用0.4Mpa饱和蒸汽;初次加热全部水量所需的热量为280.842kw,日恒温所需热量为76.154kw。


  • garyzl
    garyzl 沙发
    帮你顶上去

    比较难,我知道一个项目,在广东,300立方的游泳池,用20HP的热泵热水机可以维持热量(室内游泳池,具体算法,我也想知道)
    2006-09-04 14:17:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:热水加热需要多少的容量热水器

请问要把加热量为K1=230KW K2=120KW K3=100KW的空调箱用热水加热要用多少容量的热水器,谢谢

回帖成功

经验值 +10