土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教3150KVA变压器低压侧问题

请教3150KVA变压器低压侧问题

发布于:2012-01-10 20:22:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
3150KVA变压器低压铜母排选用125*10双并可以吗?零线只用了1根125*10,另低压开关选择了5000A的开关,是否符合规范。。

变压器的低压侧额定电流是4650A

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • loujinpu
    loujinpu 沙发
    地排用80X10小点吧,150X10的铜排也不常用
    2012-01-14 15:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • liguolin999
    liguolin999 板凳
    TMY-3{2(150X10)}+1(150X10)+1(80X10)
    2012-01-12 16:50:12