土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 3150KVA变压器低压母排选用125*10双并可以吗?
3150KVA变压器低压铜母排选用125*10双并可以吗?零线只用了1根125*10,另低压开关选择了5000A的开关,是否符合规范。。

变压器的低压侧额定电流是4650A

全部回答(2 )

  • glz1980
    lsjifei 发表于 2012-1-10 20:21 发错位置了,请版主处理下!!得用120*10三排才行,选的断路器可以
    2016-10-30 09:55:30 来自 PC 评论 举报
  • lsjifei
    发错位置了,请版主处理下!!
    2012-01-10 20:21:10 来自 PC 评论 举报