土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大家来818水环热泵可以吗?
在长江中下游地区,用水环热泵有哪些条件呢?这种方案跟VRV,风冷热泵比又有什么优点和不足呢?

全部回答(2 )

  • hanqijun801113
    分户计量,冬季制热时运行费用比VRV少,
    2006-12-06 15:17:06 来自 PC 评论 举报
  • 中安暖通
    水环热泵有分户计费的优点、因为是水冷能效比较高,冬天不需要除霜,室内温度变化小。除水泵、冷却塔的运行费用公摊外主机就是自己用自己的电,整体运行费用低。初投资比VRV小比风冷热泵大,水环热泵主机如果放在室内吊顶内会有一定的噪音。冬天需要锅炉来做辅助热源
    2006-08-31 11:24:31 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10