我做了一个热力一次网设计:供水温度115℃,运行压力1.3MPa,设计中弯头采用了煨制弯头,R≥3.5D。
后来施工单位来问:能否改成冲压弯头?至今未给予答复。
请教各位:煨制弯头与冲压弯头在使用上有区别吗?本设计中能否用冲压弯头替代?
在此,谢谢各位了先!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xubo1969
    xubo1969 沙发
    冲压弯头无热补尝能力,应该不能替换.
    2006-09-07 21:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • xd-xdcad
    xd-xdcad 板凳
    这么大的弯头,一般称做弯管,热压、煨制都属于制作工艺,可能不同的工艺对应的弯管制作范围不同、工艺复杂程度不同