土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 11层楼供热时水泵定压与扬程的疑惑

11层楼供热时水泵定压与扬程的疑惑

发布于:2006-08-30 19:06:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
11层楼供热时[处于外网中部],水泵补水定压为16米[因为是电厂循环水供热,冷凝器承压能力有限],循环水泵扬程为85米
顶层会不会出现倒空的情况

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • lrd2334
    lrd2334 沙发
    你咋看的,单体是11层的,一层是3米,就是33米呗.
    2007-03-25 16:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • xuhao325
    xuhao325 板凳
    调整难度较大,需设监控,进行参数联锁控制阀门,具体要看水压图,看一看用户及设备要求,否则供回水设中继加压泵,保证凝汽器承压。
    2007-03-18 20:08:18

    回复 举报
    赞同0