土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于膨胀水箱的定压点位置的确定

关于膨胀水箱的定压点位置的确定

发布于:2012-01-10 12:15:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一般水箱都是第一幅图的接法,但是有一种说发,说定压点接在蝶阀和过滤器后边不好,原因是当过滤器脏堵了,水泵的气蚀发生概率要大很多,那我就想按第二种接法,有这样接的吗?

1.jpg


2.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • tiezi321
    tiezi321 沙发
    adingkgb 发表于 2012-1-17 09:32 从定压的角度来说,接在水泵回水口是正常的接法(不知道水泵是否像图中所示那样是大大高于机组的?一般来说 …受教了。版主博学!
    2016-03-22 17:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • jenny_huang623
    膨胀水箱置于最高点,而且膨胀管上是不应装阀门的~~~
    2012-03-15 10:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

末端设动态平衡电动调节阀分支管路是否要设静态平衡阀

如标题,跪求答复

回帖成功

经验值 +10